    Ką rodo padidėjęs dielektrinių nuostolių kampo tangentas transformatorinėje alyvoje?

    #67578
    Malik
    Dalyvis

    Padidėjęs dielektrinių nuostolių kampo tangentas rodo alyvos oksidacijos produktų, drėgmės arba jonizuojančių priemaišų kaupimąsi, dėl ko didėja elektros energijos nuostoliai izoliacijoje. Šis parametras yra jautrus ankstyvas senėjimo indikatorius, todėl jo reikšmės augimas laike turėtų būti vertinamas kartu su kitais bandymų rezultatais, priimant sprendimą dėl alyvos valymo ar keitimo.