Ryan

Sukurti forumo atsakymai

Rodomi 2 įrašai - nuo 1 iki 2 (viso: 2)
  • Autorius
    Įrašai
  • Ryan
    Dalyvis

    Dažniausios alyvos mėginių ėmimo klaidos – netinkamai išplauto indo naudojimas, mėginio sąlytis su drėgnu oru bei ėmimas iš netinkamo transformatoriaus taško. Norint gauti patikimus rezultatus, mėginys turi būti imamas iš apatinės talpos dalies specialiu vožtuvu, naudojant sausą, chemiškai neutralų indą, o prieš ėmimą reikia nuleisti pirmąją alyvos porciją.

    Ryan
    Dalyvis

    Alyvos filtravimo įrenginys mobiliu variantu geriausiai tinka lauko sąlygomis atliekamiems darbams, kai reikia apdoroti alyvą tiesiogiai objekte, neišmontuojant transformatoriaus. Toks įrenginys leidžia greitai reaguoti į avarines situacijas ir atlikti profilaktinį valymą įvairiose vietose, o stacionarus variantas dažniau naudojamas didelės apimties darbams specializuotoje bazėje.