Michael

Sukurti forumo atsakymai

Rodomi 3 įrašai - nuo 1 iki 3 (viso: 3)
  • Autorius
    Įrašai
  • Michael
    Dalyvis

    Apvijų džiovinimas dažniausiai atliekamas taikant ilgalaikį šiluminį poveikį kartu su vakuumu, kuris palaipsniui ištraukia drėgmę iš giliųjų popierinės izoliacijos sluoksnių link paviršiaus, iš kur ji pašalinama. Procesas gali trukti nuo kelių iki keliolikos parų, priklausomai nuo pradinio drėgmės kiekio ir transformatoriaus konstrukcijos ypatumų.

    Michael
    Dalyvis

    Transformatoriaus džiovinimas rekomenduojamas, kai diagnostiniai tyrimai parodo padidėjusį drėgmės kiekį izoliacinėje sistemoje, viršijantį leistinas normas konkrečiai izoliacijos klasei. Šis procesas ypač svarbus po ilgo prastovos laikotarpio, transportavimo ar remonto darbų, kai kyla papildoma rizika, kad drėgmė galėjo prasiskverbti į popierinę izoliaciją ar alyvą.

    Michael
    Dalyvis

    Alyvos senėjimą labiausiai spartina aukšta darbinė temperatūra, deguonies prieiga, drėgmė bei kontaktas su metaliniais katalizatoriais, tokiais kaip varis. Šių veiksnių derinys skatina oksidacijos reakcijas, dėl kurių kaupiasi rūgštys, dumblo nuosėdos ir mažėja izoliacinės savybės, todėl svarbu užtikrinti sandarią transformatoriaus sistemą ir tinkamą temperatūrinį režimą.

Rodomi 3 įrašai - nuo 1 iki 3 (viso: 3)