    Transformatoriaus eksploatavimo trukmę tiesiogiai veikia reguliarios techninės priežiūros kokybė, nes savalaikis izoliacijos džiovinimas, alyvos atnaujinimas ir mechaninių jungčių patikra sulėtina izoliacijos senėjimo procesus. Aplaidžiai prižiūrimas transformatorius, priešingai, gali reikšmingai anksčiau pasiekti kritinę techninę būklę, net jei formaliai dar atitinka projektinius parametrus.

    Conor
    Dalyvis

    Korozinė siera reaguoja su varinėmis vielų izoliacijos dalimis ir formuoja vario sulfidų nuosėdas, kurios gali kauptis ant popierinės izoliacijos paviršiaus ir sukelti laidžius takelius. Tokie procesai ženkliai padidina trumpojo jungimo riziką, todėl korozinės sieros nustatymas yra privalomas naujai alyvai ir periodiškai tikrinamas jau eksploatuojamuose transformatoriuose.